§ 35. Понятие о методике измерения звукоизоляции

Показатели звукоизоляции обыкновенно измеряют в лабораторных акустических камерах, состоящих из двух помещений — камеры высокого уровня (КВУ), где находятся источники звука, и камеры низкого уровня (КНУ), воспринимающей звук. Площадь образца, звукоизоляцию которого определяют, должна быть менее 9 л2 с минимальным размером 2,5 м. Объем каждой камеры необходим не менее 50 м3.

Для измерения уровня звукоизоляции от воздушного шума используют полосы спектра белого шума. Спектр шума представляет собой график, на оси абсцисс которого отложены частоты, а на оси ординат — соответствующие частотам значения уровней звукового давления. Если спектр шума выражен прямой линией, параллельной оси абсцисс, то такой шум называют белым по спектральной аналогии с белым светом. Белый шум возникает в результате беспорядочного повторения достаточно коротких звуковых импульсов.
Схема установки приборов в КВУ и КНУ показана на рис. 25.

Фото Рис. 25. Скелетная схема аппаратуры передающего и приемного трактов при измерении звукоизоляции  ограждения Фото Рис. 25. Скелетная схема аппаратуры передающего и приемного трактов при измерении звукоизоляции ограждения: 1 — генератор шума; г — полосовой фильтр; 3 — усилитель; 4 — громкоговоритель; 5 — индикатор; 6 — микрофон; 7 — шумомер; 8 — полосовой анализатор; 9 — ударная машина

Аппаратура передающего тракта, применяемая для измерения уровня звукоизоляции от воздушного шума, состоит из генератора белого шума, полосового октавного фильтра, усилителя низкой чистоты, громкоговорителей и индикатора (быстродействующего регистратора уровней). Полосовой октавный фильтр пропускает только те колебания, частота которых находится в пределах одной октавы (или Уз октавы), что дает возможность ограничить полосу излучения источника звука диапазоном в 1 или Уз октавы.

Аппаратура приемного тракта состоит из шумомера, полосового анализатора (октавного или Уз октавного), микрофонов и индикатора. Показания по шкале шумомеров дают среднее для всех частот звуковое давление, показания полосового анализатора — звуковое давление на полосах шириной в 1 или Уз октавы, чтобы построить частотную характеристику шума.

Звук должен излучаться не менее чем двумя громкоговорителями. Приемник звукового давления — микрофон — необходимо установить не менее чем в 6 точках для получения среднего уровня звукового давления. Микрофон не следует располагать ближе 1 м от громкоговорителя или 0,7 м от ограждений.
Звукоизолирующую способность ограждения в дб определяют по формуле:

Понятие о методике измерения звукоизоляции.Фото формулы 67 Понятие о методике измерения звукоизоляции. Фото формулы 67
Понятие о методике измерения звукоизоляции. продолжение формулы 67

Измерить звукоизоляцию от ударного шума можно также в акустических камерах, которые отличаются от рассмотренных тем, что КВУ расположена над КНУ. Колебания перекрытия вызывают ударной машиной, располагаемой не менее чем в трех различных точках перекрытия. Уровень ударного шума измеряют микрофоном, установленным под перекрытием не менее чем в 2—3 точках для каждого положения ударной машины.

Значение уровней звукового давления в октавных полосах зависит в некоторой степени от величины звукопоглощения в КНУ для данной полосы частот. Поэтому для получения сопоставимых данных измерений пользуются величиной так называемого приведенного уровня звукового давления к стандартному значению звукопоглощения в камере низкого уровня площадью 10 м2. Приведенный уровень звукового давления в дб определяют по формуле:

Понятие о методике измерения звукоизоляции.  Фото формулы 68 Понятие о методике измерения звукоизоляции. Фото формулы 68