Автоматизация системы вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения здания

Предполагается, что центральная система кондиционирования состоит из:
- центрального кондиционера, обеспечивающего единую общеобменную вентиляцию;
- приточных и вытяжных систем.

Для обеспечения режима поступления приточного воздуха на центральный кондиционер устанавливаются следующие устройства:

- датчик температуры приточной вентиляции, горячей и холодной воды;
- датчик антизаморозки на радиатор горячей воды;
- датчик влажности;
- приводы на клапанах труб горячей и холодной воды;
- сервопривод заслонки с обогревом на заборном воздуховоде и рециркуляции;
- модуль управления электропароувлажнителем;
- модуль контроля и управления вентилятором;
- модуль контроля открытия технических люков и проходов для автоматической блокировки включения систем во время технических работ в соответствии с правилами техники безопасности

Для всех устройств с механическими частями устанавливаются счетчики для подсчета времени наработки с автоматическим выводом сигнала диспетчеру о необходимости профилактики или замены данного устройства, исходя из его паспортных данных и рекомендаций по эксплуатации

На вытяжных установках устанавливаются модули контроля и управления. Для обеспечения комфортных условий пребывания людей и возможности индивидуального регулирования температуры и потока воздуха как правило в помещениях офисов, служебных помещениях, помещениях администрации и персонала устанавливаются локальные системы доводчиков. Предусматривается оборудование доводчиков системой автоматики с локальными контроллерами. Контроллер будет автоматически определять порядок включения и мощность работы устройств нагрева/охлаждения (радиатор отопления, холодная вода в доводчике) для минимизации энергетических затрат и оптимального поддержания выставленной температуры.

Предусматривается переход систем микроклимата каждого помещения в режим энергосбережения с поддержанием минимального набора условий содержания помещений согласно СниП в периоды долгого отсутствия в них людей. Все системы по заданной программе автоматически приходят в рабочее состояние (перед началом рабочего дня, приходом сотрудников, началом конференции и т.д.)
Вся информация о работе систем кондиционирования находится в распоряжении диспетчера в реальном режиме времени. В случае необходимости возможно ручное управление работой любых систем, оборудованных электроприводами или любой другой системой управления.


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Похожие темы
Прикрепленное изображение Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика.
Прикрепленное изображение Монтаж, эксплуатация и сервис систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Прикрепленное изображение Системы вентиляции
Кондиционирование, системы вентиляции
Автоматизация теплоснабжения здания
Сейчас: 22.11.2019, 15:01

Мы в соцсетях! Отказ от ответственности