Наташа
сообщение 14.3.2019, 14:50
Сообщение #501


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2019

Фотоальбомы



Репутация: 0


Уважаемые участники форума!
Есть ли у кого-то чертежи плит перекрытий с указанием каналов для проводки? Можно ли вообще там протащить новую проводку или провода прикреплены к арматуре, соответсвенно новые кабели не протащить? Квартира в Ясеневе, торцевая малогабаритная трёшка.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
OleLukoe
сообщение 14.3.2019, 15:36
Сообщение #502


Капитан
Иконка группы

Император
*********

Группа: Администраторы
Сообщений: 2034
Регистрация: 14.4.2008
Из: мск

Фотоальбомы



Репутация: 25


Цитата(Наташа @ 14.3.2019, 14:50) *
Уважаемые участники форума!
Есть ли у кого-то чертежи плит перекрытий с указанием каналов для проводки? Можно ли вообще там протащить новую проводку или провода прикреплены к арматуре, соответсвенно новые кабели не протащить? Квартира в Ясеневе, торцевая малогабаритная трёшка.


Наташ, приветствую, а вариант разместить всю проводку по потолку и закрыть натяжными потолками, не рассматриваете?


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Наташа
сообщение 14.3.2019, 15:39
Сообщение #503


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2019

Фотоальбомы



Репутация: 0


Цитата(OleLukoe @ 14.3.2019, 15:36) *
Наташ, приветствую, а вариант разместить всю проводку по потолку и закрыть натяжными потолками, не рассматриваете?

Нет, ни в коем случае. Спасибо smile.gif. Потолки и так низкие.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
4scripter
сообщение 14.3.2019, 18:48
Сообщение #504


Ефрейтор
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 12
Регистрация: 10.12.2018

Фотоальбомы



Репутация: 2


Цитата(Наташа @ 14.3.2019, 14:50) *
Уважаемые участники форума!
Есть ли у кого-то чертежи плит перекрытий с указанием каналов для проводки? Можно ли вообще там протащить новую проводку или провода прикреплены к арматуре, соответсвенно новые кабели не протащить? Квартира в Ясеневе, торцевая малогабаритная трёшка.

Это подойдёт. Найдено на просторах интернета.
В горизонтальных плитах есть кабель-каналы, насколько я понимаю - внутри плиты они проложены в виде металлической сантехнической трубы, или полдюймовой или три четверти дюйма. В местах соединений проводов наверху стены у потолка есть распаячные коробки (пустоты, потом заделанные планкой и шпаклёвкой), в вертикальных плитах есть кабель-каналы на выключатели и на розетки, они обычно вертикальные от потолка.
Дома серии II-49, планировки квартир с размерами
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Наташа
сообщение 14.3.2019, 20:38
Сообщение #505


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2019

Фотоальбомы



Репутация: 0


Спасибо, эту схему я тоже нашла. Но есть ещё именно плиты перекрытий: там указаны каналы. На Вашей найденной непонятно, где канал, а где замоноличенная проводка. А это разные вещи, насколько я поняла. Все равно, большое спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Наташа
сообщение 14.3.2019, 20:42
Сообщение #506


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2019

Фотоальбомы



Репутация: 0


Эту схему я тоже нашла, спасибо. но я имела ввиду отдельные плиты перекрытий с указанными каналами. Такие тоже есть, но не знаю, где их найти.
Моя квартира на схеме справа вверху.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Наташа
сообщение 14.3.2019, 20:50
Сообщение #507


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2019

Фотоальбомы



Репутация: 0


А Вы не знаете, что означают цифры на этой схеме?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Наташа
сообщение 14.3.2019, 21:58
Сообщение #508


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2019

Фотоальбомы



Репутация: 0


Цитата(Наташа @ 14.3.2019, 20:50) *
А Вы не знаете, что означают цифры на этой схеме?

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Наташа
сообщение 14.3.2019, 23:50
Сообщение #509


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2019

Фотоальбомы



Репутация: 0


Нашла сама. Над чертой, похоже суммарная мощность. Под чертой высота светильника от пола.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
4scripter
сообщение 15.3.2019, 15:02
Сообщение #510


Ефрейтор
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 12
Регистрация: 10.12.2018

Фотоальбомы



Репутация: 2


Цитата(Наташа @ 14.3.2019, 20:38) *
Спасибо, эту схему я тоже нашла. Но есть ещё именно плиты перекрытий: там указаны каналы. На Вашей найденной непонятно, где канал, а где замоноличенная проводка. А это разные вещи, насколько я поняла. Все равно, большое спасибо.

Дом строил ДСК1, в плитах на заводе сделаны кабель-каналы. Плиты перекрытий - горизонтальные плиты, в них есть кабель-каналы, как и в вертикальных плитах. Замоноличенная проводка - я такого термина не понимаю, я в трёх комнатах такого дома сам чистил и красил потолки, никаких следов от заделанных канавок для проводов нет, заделанные планкой и шпаклёвкой распаячные коробки на стенах под потолком есть. Если справа вверху, из коридора входите в большую комнату и по левую руку на длинной стене, которая ведёт к окну, метр от угла или меньше, как вошли, непосредственно под потолком простукиваете стенку, планка закрытой распаячной коробки - пустотелая, гремит звонко, по сравнению с цементом. Туда приходит прямой канал от шахты над счётчиком в приквартирном холле, этот канал имеет среднюю точку, там выходит звонок, канал на лампу коридора и вертикальный канал на выключатель коридора и в нём же провод на кнопку звонка. Аналогично простукиваете все остальные места распаячных коробок, их обычно и так видно, они слегка выпуклые на стене.

Если заморочиться вопросом замены проводки по существующим кабель-каналам, я бы намусорил - вскрыл бы эту или которая напротив распаячную коробку, они самые навороченные по количеству кабель-каналов и проводов, и с фонарём и мелким зеркалом там бы всё посмотрел, как выглядят все каналы и можно ли вытянуть и пропихнуть провода. Без эксперимента на одной распаячной коробке не обойтись.

Сообщение отредактировал 4scripter - 15.3.2019, 15:26
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Наташа
сообщение 15.3.2019, 21:05
Сообщение #511


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2019

Фотоальбомы



Репутация: 0



Тоже нашла на просторах...
Имею в виду такую схему плиты, как на фото. Объяснение замоноличенности на другом фото. На схеме плиты есть замоноличенный кусок проводки (обозначен прямой линией с косыми черточками), а каналы обозначены штриховыми двойными. Хотелось бы перед началом разгрома квартиры представить лучший вариант (всё прошло в каналах) - план А, а также худший (в каналы ничего не запихнуть) - план В smile.gif.
Фото не загружается: слишком большой файл. Сейчас разбираться с загрузкой не могу, извините. Как только справлюсь, сразу выложу.
Текст на одной из фотографий (объяснение про замоноличенность) напишу сама.
... провода крепят к верхнему слою арматурного каркаса петлями, провод не натягивают - у него остаётся некоторая слабина. Обычная глубина залегания такого провода в 140-мм монолитной плите перекрытия - 7 см. Восстановить это невозможно.

То есть есть каналы диаметром 25 мм, а есть провода прямо в бетоне. Они, естественно, в нем "похоронены".
Прикрепленные изображения
Дома серии II-49, планировки квартир с размерами Дома серии II-49, планировки квартир с размерами
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Наташа
сообщение 15.3.2019, 21:06
Сообщение #512


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2019

Фотоальбомы



Репутация: 0


Ура, чертеж загрузился! Только почему-то задвоился.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
4scripter
сообщение 15.3.2019, 22:22
Сообщение #513


Ефрейтор
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 12
Регистрация: 10.12.2018

Фотоальбомы



Репутация: 2


Цитата(Наташа @ 15.3.2019, 21:06) *
Ура, чертеж загрузился! Только почему-то задвоился.

Полюбопытствовал, как выглядит вертикальный кабель-канал на выключатель (откручивал крышку) и кабель-канал для слаботочки (где телевизионный и другие провода) из верхнего щитка, оказалось что металлических стенок в кабель-каналах нет. Я до этого думал, что там проложена сантехническая труба, но там просто цементные стенки. Значит на заводе в форму для цемента заложили и вытащили некие длинные цилиндры для кабель-каналов. Оба кабель-канала диаметром около 20 мм.

Понятно про замоноличенность. Это значит на заводе сварщик изготовил каркас из арматуры, к ней прикрепили провод в жёсткой изоляции, с выводом в нужных местах, потом всё залили бетоном. Кстати на большой схеме как-то непонятно - одни кабель-каналы помечены косыми штрихами, другие нет.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Наташа
сообщение 15.3.2019, 23:43
Сообщение #514


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2019

Фотоальбомы



Репутация: 0


По правилам, которые прочитала в интернете, количество штрихов обозначает количество проводов. Если провода два, то штрихов нет.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Наташа
сообщение 15.3.2019, 23:48
Сообщение #515


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2019

Фотоальбомы



Репутация: 0


Распредкоробки уже давно обнаружила, спасибо. Они как раз на тех расстояниях, где полукруглые вырезы на чертежах плит.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
4scripter
сообщение 16.3.2019, 11:59
Сообщение #516


Ефрейтор
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 12
Регистрация: 10.12.2018

Фотоальбомы



Репутация: 2


Цитата(Наташа @ 15.3.2019, 23:43) *
По правилам, которые прочитала в интернете, количество штрихов обозначает количество проводов. Если провода два, то штрихов нет.

Да, похоже. На схеме Вашей планировки, например, к светильнику в большой комнате кабель-канал обозначен со штрихами, поскольку светильник двухгрупповой. Это две группы ламп, включаются каждый со своей клавиши. Значит там три провода в кабель-канале, соответственно выключатель с двумя клавишами.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
4scripter
сообщение 16.3.2019, 20:22
Сообщение #517


Ефрейтор
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 12
Регистрация: 10.12.2018

Фотоальбомы



Репутация: 2


Цитата(Наташа @ 15.3.2019, 23:48) *
Распредкоробки уже давно обнаружила, спасибо. Они как раз на тех расстояниях, где полукруглые вырезы на чертежах плит.

Из интереса исследовал кабель-канал на люстру в комнате. Стенки кабель-канала цементные, диаметр около 20 или 25 мм, провод тройной одножильный лежит там свободно, слегка вытягивается из канала и заправляется обратно.
1.
Дома серии II-49, планировки квартир с размерами
2.
Дома серии II-49, планировки квартир с размерами
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Наташа
сообщение 17.3.2019, 12:19
Сообщение #518


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2019

Фотоальбомы



Репутация: 0


Дома серии II-49, планировки квартир с размерамиДома серии II-49, планировки квартир с размерамиДома серии II-49, планировки квартир с размерами
Первое фото не мое: только для обозначения места двух других фотограий. Может кому-то пригодится. За Ваши фотографии спасибо, свою люстру пока не разбирала:).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
4scripter
сообщение 17.3.2019, 15:34
Сообщение #519


Ефрейтор
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 12
Регистрация: 10.12.2018

Фотоальбомы



Репутация: 2


Цитата(Наташа @ 17.3.2019, 12:19) *
Первое фото не мое: только для обозначения места двух других фотограий. Может кому-то пригодится. За Ваши фотографии спасибо, свою люстру пока не разбирала:).

Я обращал внимание, что у меня все провода, на освещение и на розетки, в белой изоляции. У Вас выход из плиты, который на фотографиях, он есть у всех четырёх квартир на этаже, со стороны кухни над перекрытием сантехкабины (над туалетом). На нижней фотографии: один провод транзитом, это который на розетки; ещё один выходит вниз, это фаза ноль на освещение от распаячной коробки; и ещё один вниз, который на светильник в кухню. Эти два, которые вниз - там на фазу ноль вешают розетку, которая в блоке, в этом же блоке три выключателя, два из них на линии к лампам на туалет и ванну, один выключатель к проводу на светильник в кухню. Там все концы заматывают в изоляцию и просто бросают сверху на перекрытие сантехкабины.

В Вашем случае нужно отключить автомат на розетки под счётчиком, типа изоляция может быть старая и пробивать, и попробовать подёргать эти провода, в особенности транзитный на розетки, на предмет, свободно ли они двигаются в кабель-каналах.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Наташа
сообщение 17.3.2019, 16:34
Сообщение #520


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2019

Фотоальбомы



Репутация: 0


Дома серии II-49, планировки квартир с размерами
У меня в квартире предыдущие жильцы перебили провод в дальней комнате, когда вешали ковер. Теперь почти вся квартира (розетки и освещение) висит на одном автомате. Из-за этого и думаю всё менять. А за советы спасибо, хотя в моём случае почти всё не по правилам и без логики из-за перебитого когда-то провода sad.gif.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Роман77
сообщение 26.3.2019, 23:59
Сообщение #521


Подполковник
Иконка группы

Куратор
****

Группа: консультанты
Сообщений: 303
Регистрация: 29.11.2013
Из: Москва ЮЗАО

Фотоальбомы



Репутация: 64


Цитата(anjelika @ 6.3.2019, 10:36) *
Друзья, а у меня вдруг вот такой вопрос возник... Как правильно установить входные двери, чтобы не мешать своим соседям, и чтобы соседи не мешали нам?
Сейчас у нас установлены двери так, что если мы откроем свои, то полностью заблокируем двери соседей. Но даже если мы переставим двери на другую сторону, то тогда те соседи заблокируют вход и выход нам.
На мой взгляд, правильно будет, если мы переставим двери на другую сторону открывания, а соседи просто перенесут открывание внутрь квартиры. Потому что если мы перенесем в другую сторону открывание, то наши соседи нам просто снесут ручку своим открыванием, они снесли маленькую стеночку в 10 см, и их дверь плотно примыкает к нашей стене...
Двери по проекту открываются вовнутрь. Две двери с открытием наружу непременно будут мешать друг другу. Потому в вашем случае, если вы не хотите мешать соседям - ставьте дверь с открытием вовнутрь. Если вы сможете силой убеждения заставить их переставить дверь с открытием вовнутрь - это тоже вариант.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
anjelika
сообщение 2.4.2019, 13:22
Сообщение #522


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 10
Регистрация: 10.10.2018

Фотоальбомы



Репутация: 0


Цитата(4scripter @ 13.3.2019, 20:18) *
Я изучал этот вопрос, у меня в подъезде тоже есть нарушители. В интернете можно найти следующий текст:

Я так понимаю, что при строительстве дома по проекту у всех было внутреннее открывание, поэтому, по Вашей схеме, первый, кто поставил наружное открывание - не нарушил, а второй, поставив наружное - преградил, блокировал. Второй - нарушитель. Кто первый встал, тому и тапки. ))


Спасибо за ответ! НО!!! Если я поставлю внутрь - ничего не изменится, а вот если мои соседи переставят внутрь - изменится все! Единственное, что мне нужно сделать - это переставить открывание в другую сторону. Моя дверь прямо, соседа - справа. Если я буду открывать влево - не создам никому никаких помех. Если же мои соседи так и оставят дверь, то хоть как меняй направление открывания - ничего не изменится. Им только внутрь надо открывать. Мы уже за это время поругались с ними из-за этого, ничего они менять не собираются sad.gif((((
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
4scripter
сообщение 2.4.2019, 21:51
Сообщение #523


Ефрейтор
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 12
Регистрация: 10.12.2018

Фотоальбомы



Репутация: 2


Цитата(anjelika @ 2.4.2019, 14:22) *
Спасибо за ответ! НО!!! Если я поставлю внутрь - ничего не изменится, а вот если мои соседи переставят внутрь - изменится все! Единственное, что мне нужно сделать - это переставить открывание в другую сторону. Моя дверь прямо, соседа - справа. Если я буду открывать влево - не создам никому никаких помех. Если же мои соседи так и оставят дверь, то хоть как меняй направление открывания - ничего не изменится. Им только внутрь надо открывать. Мы уже за это время поругались с ними из-за этого, ничего они менять не собираются sad.gif((((

Я так понимаю, что Вы изучаете новую квартиру. Здесь нужно выяснить, желательно документально, в каких годах у кого были поставлены двери наружного открывания. Если они поставили первыми, с них требовать что-то бесполезно. Если у Вас дверь в тамбуре была поставлена первой, можно попробовать как в тексте, пригласить инспектора из РОНД (бывший РОГПН).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
anjelika
сообщение 17.4.2019, 16:05
Сообщение #524


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 10
Регистрация: 10.10.2018

Фотоальбомы



Репутация: 0


Цитата(4scripter @ 2.4.2019, 21:51) *
Я так понимаю, что Вы изучаете новую квартиру. Здесь нужно выяснить, желательно документально, в каких годах у кого были поставлены двери наружного открывания. Если они поставили первыми, с них требовать что-то бесполезно. Если у Вас дверь в тамбуре была поставлена первой, можно попробовать как в тексте, пригласить инспектора из РОНД (бывший РОГПН).


Предыдущие собственники нашей квартиры установили железную дверь первыми smile.gif, потом уже установили соседи справа. Но дело в другом. Тут не важно, кто первый. Они при любом раскладе будут мешать при любом открывании наружу. Их дверь открывается наружу из внутреннего угла. То есть их замок закрывается в нашу сторону, в нашу стенку, от чего и грохот стоит. Мало того, дверь им установили с нарушением уровня, они хлопают ею так, что у нас отлетает штукатурка от ливневки sad.gif. У них в принципе ТАК не должна быть установлена дверь. Прошлась по всем 9-ти этажам, у всех двери наружные, но открываются со стороны электрощитка, то есть, выходишь из лифта направо и сразу открываешь дверь, где замок - со стороны лифта, у наших же соседей со стороны нас sad.gif. И это очень неудобно. Им же самим неудобно, ведь если я открою свою дверь, то полностью перекрою им выход. Поэтому я и хотела им не перекрывать, а поменять свою дверь с открыванием двери на стену. Но если я так поставлю свою дверь, ручки наших дверей будут друг другу мешать, они не откроют свою дверь, потому что наша дверная ручка не даст открыть их дверь. Но наши соседи ничего не собираются менять! У них денег нет на новую дверь. sad.gif((((
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
anjelika
сообщение 17.4.2019, 16:09
Сообщение #525


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 10
Регистрация: 10.10.2018

Фотоальбомы



Репутация: 0


Цитата(OleLukoe @ 14.3.2019, 15:36) *
Наташ, приветствую, а вариант разместить всю проводку по потолку и закрыть натяжными потолками, не рассматриваете?


Мы именно так и будем делать. Занизим потолок на 4 см. Был 2.55, станет 2.5 или 2.48... ну а что делать, низкие потолки - проблема всех старых панельных домов sad.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dzen980
сообщение 1.5.2019, 9:45
Сообщение #526


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 1
Регистрация: 1.5.2019

Фотоальбомы



Репутация: 0


Подскажите какую нагрузку выдерживает плита перекрытия в серии II-49? У себя замерил - толщина перекрытия 14 см. Планирую сделать совмещенный санузел а старую сантехкабину демонтировать. Встал вопрос из чего сложить стены. Купил керамзитобетонные блоки. Посчитал вес, получается где то 840 кг это только вес блоков. Выдержит ли перекрытие нагрузку новой стены блоки + раствор+ штукатурка + плитка?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Иван 123
сообщение 7.5.2019, 5:12
Сообщение #527


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 1
Регистрация: 7.5.2019

Фотоальбомы



Репутация: 0


Подскажите!
Собираюсь много сверлить стены и потолок, хочу минимизировать вероятность попадания в проводку.

1. Я правильно понимаю, что есть линии от пола до розеток и линии от потолка до выключателей? И они идут вертикально?
2. Какая примерно глубина залегания линий в стенах?

Дом II-49Д. 1975 год. Бело-зеленый, облицованный.
Москва, ул. Виноградова (Теплый стан).

P.S. Посмотрел как проводка света идет в потолке: идет по диагонали от люстры, глубина примерно 4 см.

Сообщение отредактировал Иван 123 - 7.5.2019, 5:18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Роман77
сообщение 23.5.2019, 11:39
Сообщение #528


Подполковник
Иконка группы

Куратор
****

Группа: консультанты
Сообщений: 303
Регистрация: 29.11.2013
Из: Москва ЮЗАО

Фотоальбомы



Репутация: 64


Цитата(Dzen980 @ 1.5.2019, 9:45) *
Подскажите какую нагрузку выдерживает плита перекрытия в серии II-49? У себя замерил - толщина перекрытия 14 см. Планирую сделать совмещенный санузел а старую сантехкабину демонтировать. Встал вопрос из чего сложить стены. Купил керамзитобетонные блоки. Посчитал вес, получается где то 840 кг это только вес блоков. Выдержит ли перекрытие нагрузку новой стены блоки + раствор+ штукатурка + плитка?
По СНиП (СП) - 150 кГ/м2.
Стены делать тонкими легкими пенобетонными блоками с полной гидроизоляцией.
Керамзитобетонные слишком тяжелы.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Роман77
сообщение 23.5.2019, 11:44
Сообщение #529


Подполковник
Иконка группы

Куратор
****

Группа: консультанты
Сообщений: 303
Регистрация: 29.11.2013
Из: Москва ЮЗАО

Фотоальбомы



Репутация: 64


Цитата(Иван 123 @ 7.5.2019, 5:12) *
Подскажите!
Собираюсь много сверлить стены и потолок, хочу минимизировать вероятность попадания в проводку.

1. Я правильно понимаю, что есть линии от пола до розеток и линии от потолка до выключателей? И они идут вертикально?
2. Какая примерно глубина залегания линий в стенах?

Дом II-49Д. 1975 год. Бело-зеленый, облицованный.
Москва, ул. Виноградова (Теплый стан).

P.S. Посмотрел как проводка света идет в потолке: идет по диагонали от люстры, глубина примерно 4 см.
В стенах вашего дома силовых линий нет, так как розетки подводятся от уровня плиты перекрытия снизу, а освещение от уровня плиты перекрытия сверху (выключатели "дергалки" и закладные распаечные коробки).
Схемы разводки проводки в плитах перекрытий есть в теме выше.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Анатолий79
сообщение 11.6.2019, 14:41
Сообщение #530


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 2
Регистрация: 11.6.2019

Фотоальбомы



Репутация: 0


Всем привет. Почитал темку и ужаснулся в каких же неудобных коробках мы живем. Привела меня к вам такая проблема. Живу в доме, как я понял серии II-49П, 9-й этаж, Профсоюзная 152, к.3 . План БТИ соответствует реальному и фото типа дома тоже. Собственно в комнате с балконом, на одной из стен окончательно обломались провода в розетке. Провод уже не тянется и розетку подключить нет возможности из-за обрубков что остались от провода. Как можно и где может быть распределительная коробка куда эти провода приходят? Может кто сталкивался с этим?
Заранее благодарю.

Красный круг - это та стена на которой не работает розетка.
Синий круг - это ближайшая распределительная коробка которую я нашел.

Сообщение отредактировал Анатолий79 - 11.6.2019, 14:50
Прикрепленные изображения
Дома серии II-49, планировки квартир с размерами Дома серии II-49, планировки квартир с размерами
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Роман77
сообщение 12.6.2019, 18:54
Сообщение #531


Подполковник
Иконка группы

Куратор
****

Группа: консультанты
Сообщений: 303
Регистрация: 29.11.2013
Из: Москва ЮЗАО

Фотоальбомы



Репутация: 64


Цитата(Анатолий79 @ 11.6.2019, 14:41) *
Всем привет. Почитал темку и ужаснулся в каких же неудобных коробках мы живем. Привела меня к вам такая проблема. Живу в доме, как я понял серии II-49П, 9-й этаж, Профсоюзная 152, к.3 . План БТИ соответствует реальному и фото типа дома тоже. Собственно в комнате с балконом, на одной из стен окончательно обломались провода в розетке. Провод уже не тянется и розетку подключить нет возможности из-за обрубков что остались от провода. Как можно и где может быть распределительная коробка куда эти провода приходят? Может кто сталкивался с этим?
Заранее благодарю.

Красный круг - это та стена на которой не работает розетка.
Синий круг - это ближайшая распределительная коробка которую я нашел.
Киньте перемычку от противоположной стены. Она от нее и должна идти внутри панели или по полу в стяжке (в старых модификациях).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Анатолий79
сообщение 17.6.2019, 8:37
Сообщение #532


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: участники
Сообщений: 2
Регистрация: 11.6.2019

Фотоальбомы



Репутация: 0


Цитата(Роман77 @ 12.6.2019, 18:54) *
Киньте перемычку от противоположной стены. Она от нее и должна идти внутри панели или по полу в стяжке (в старых модификациях).

Извиняюсь за дилетантский вопрос. Не совсем понял как это кинуть перемычку? Провода на сломанной розетке идут вверх.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Роман77
сообщение 30.6.2019, 16:14
Сообщение #533


Подполковник
Иконка группы

Куратор
****

Группа: консультанты
Сообщений: 303
Регистрация: 29.11.2013
Из: Москва ЮЗАО

Фотоальбомы



Репутация: 64


Цитата(Анатолий79 @ 17.6.2019, 8:37) *
Извиняюсь за дилетантский вопрос. Не совсем понял как это кинуть перемычку? Провода на сломанной розетке идут вверх.

Выясните, какой именно из проводов неисправен (фаза или ноль, соединением через лампочку с исправной розеткой, на исправном проводе лампочка будет светиться при подключению к одному из проводов исправной розетки, а на неисправном не будет, соблюдайте безопасность при работе с напряжением), и соедините отсутствующий провод с действующим в исправной розетке проводом проложенным например вдоль плинтуса.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
WildCat
сообщение 16.7.2019, 19:57
Сообщение #534


пользователь
Иконка группы

Участник
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.7.2019

Фотоальбомы



Репутация: 0


Добрый день!

Увидел тут такой пост:
Цитата(Insane elf @ 19.5.2016, 17:00) *
Ближе чем в 1м от внешней стены проём делать нельзя, а больше чем 1000мм едва ли кто-то согласует вам его. Да даже при согласовании такого проёма на усиления придётся потратить в разы больше, чем, скажем, на усиление аналогичного проёма на 9 этаже над вами. Лучший выход из такой ситуации - покупка другой жил. площади, либо иное зонирование пространства комнаты.
Лично я бы не стал бы трогать эту стену вообще на каком бы этаже данного дома не жил. Думаю, что игра не стоит свеч.


И вот вопрос: А почему это нельзя???
Проект дома I-515/9м, стена между кухней и мал.комнатой не несущая! Так почему нельзя делать проем???


И еще вопрос:

Во встроенном шкафу рядом с трубой ливневки стоит какая стенка 30 см. где-то. Ни к одной из капитальных стен жестко не привязана (гвозди и сзади какие-то железные скобы), сверху межэтажное перекрытие на ней не держится (замазано примыкание частично какой-то хренью)

Дома серии II-49, планировки квартир с размерами

Что это? И можно ли ее снести?

Сообщение отредактировал WildCat - 16.7.2019, 20:12
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

11 страниц V  « < 9 10 11
Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Похожие темы
Прикрепленное изображение Дома серии 121 (т.п. 014, 016, 017), планировки квартир с размерами
Прикрепленное изображение Дома серии II-68-04, планировки квартир с правильными размерами
Прикрепленное изображение Дома серии Э-93, планировки квартир с размерами - кирпичные башни
Прикрепленное изображение Дома серии "Юбилейный", планировки квартир с размерами
Прикрепленное изображение Дом серии 1-447С-25, планировки квартир с размерами